Профессиональный строительный форум [проСТОДОМ.org]
Главное меню
Страница 2 из 2«12
Строительный Форум » ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ » Электрика » Электробезопасность » Защита от молний
Защита от молний
kukochka
Доцент
Группа: Форумчане
Сообщений: 446
Награды: 16
Репутация: 1
 
Тема старая, но захотелось отметить один факт. К одного знакомого был крутой дом и крутой лексус, сначала у него загорелась вентилируемая кровля из-за неправильного монтажа каминной трубы, с трудом потушили второй этаж, дом восстановили. Затем у него из гаража волоком ночью пытались лексус затащить по пандусу в грузовик, выскочил в одних трусах и спас машину. Когда восстанавливал дом после пожара, сделал защиту от молний. Но вот во время грозы молния ударила именно в его дом, хотя рядом были и повыше дома. Дом сгорел полностью. Бог шельму метит. 

На своём доме, мы с мужем делали только заземление. При чём это точно надо делать всем, кто планирует подключение к газу, без заземления и специального документа на проделаный вид услуг к газу не подключат.
SIDOROFF
Специалист
Группа: Форумчане
Сообщений: 250
Награды: 5
Репутация: 1
 

Цитата
Если у вас дом не многоэтажная башня, покрытая железом, стоящая отдельно в поле на месторождении железной руды вероятность попадания в него молнии ну оооооочень незначительная.

Приблизительно 1 раз в 50 лет.


Цитата
Если дом деревянный, а кровля неметаллическая, нету высокой антенны и т.д. то вероятность попадания молнии мала.

Вероятность мала. Только в случае прямого удара молнии, от такого дома ничего не останется. death 


Цитата
С таким же успехом молния может попасть попасть в провода и может оказаться что ей проще пройти через вашу технику нежели идти до подстанции.

Это более вероятно.


Цитата
и никогда не слышал, чтобы молния в дом ударила

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрите.. любуйтесь...










Цитата
Так что все это надумано. Расслабьтесь


Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
Leoff201
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата SIDOROFF ()
Вероятность мала. Только в случае прямого удара молнии, от такого дома ничего не останется.

Вот тебе и малая вероятность..  столько домов пострадало...  как то сразу  неспокойно стало. И захотелось обязательно предусмотреть в доме громоотвод. А то сгорит вот-так за считанные минуты до тла.  Думаю это не такие большие деньги и лучше перестраховаться.
SIDOROFF
Специалист
Группа: Форумчане
Сообщений: 250
Награды: 5
Репутация: 1
 
Цитата Leoff201 ()
Думаю это не такие большие деньги

Если грунт с высоким удельным сопротивлением (песок и т.п.), или деревянный дом с неметаллической кровлей, то затраты  могут оказаться очень существенными.

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
Leoff201
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 6
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата SIDOROFF ()
то затраты могут оказаться очень существенными.

Ну насколько существенными, хотя бы порядок цифр? Или какой это составит процент от стоимости строительства всего дома?
SIDOROFF
Специалист
Группа: Форумчане
Сообщений: 250
Награды: 5
Репутация: 1
 
Цитата Leoff201 ()
Ну насколько существенными, хотя бы порядок цифр?

Если нужно делать отдельные молниеприёмники, уравнивание потенциалов и заземление с низким напряжением прикосновения - в худшем случае до 200 тысяч можно насчитать только на материал.

В доме с металлической кровлей, стоящим на глине, достаточно присоединить кровлю проводником к заземлителю, сопротивление растеканию которого должно быть не более 40 Ом. В таком случае всё гораздо дешевле.

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
Строительный Форум » ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ » Электрика » Электробезопасность » Защита от молний
Страница 2 из 2«12
Поиск: