Здравствуйте.
Скоро весна и я планирую начать строить свой дом из газобетона (40 см) 17х12 м со вторым мансардным этажом.
Буду использовать ЖБ плиты перекрытия между 1 и 2 этажом.
На участке уклон. Перепад по высоте порядка 60 см на ширине фундамента в 12 метров.
Планирую делать геологию как растает снег, но грунтовые воды вроде глубоко - у соседа по крайне мере.

Встал вопрос делать фундамент ленточный или монолитную плиту.
С учетом перепада догадываюсь, что плита выйдет золотая! sad
Остается тогда ленточный фундамент и я предполагаю что он должен быть глубокого заглубления ниже глубины промерзания. 1.7 метра? Почва вроде глинистая.

Правильно ли я мыслю:
- Подземная часть ленты 1.7 м
- Надземная часть ленты от 0.4 м до 1 м (с учетом перепада)
- Ширина ленты 40 см

Или по хорошему надо сделать геологию и потом заказать расчет фундамента?
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Hungry_Hunter - Пятница, 24.02.2017, 23:28
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата Hungry_Hunter ()
Скоро весна и я планирую начать строить свой дом из газобетона (40 см) 17х12 м со вторым мансардным этажом.
Вы знакомы со всеми недостатками данного материала? Это осознанное решение? Вы точно знакомы со всеми там подводными камнями?
Цитата Hungry_Hunter ()
Буду использовать ЖБ плиты перекрытия между 1 и 2 этажом.
вы понимаете что вам нужна плотность газобетона от D 500 и выше при бетонных перекрытиях??
Цитата Hungry_Hunter ()
С учетом перепада догадываюсь, что плита выйдет золотая!
Есть такое дело. Золотая.
Цитата Hungry_Hunter ()
Правильно ли я мыслю:- Подземная часть ленты 1.7 м
- Надземная часть ленты от 0.4 м до 1 м (с учетом перепада)
- Ширина ленты 40 см
Не совсем, подземная часть ленты у вас тоже будет переменной. У вас везде должно быть 2,7 - где-то будет 1 м над землей и 1,7 в землей, где то 2,3 в земле и 0,4 над землей.
Иначе из-за разного веса ленты - будет разная усадка - и уж на вашем газобетоне - трещины по всему дому я вам просто гарантирую. Не говоря уже про криво стоящий дом.
Цитата Hungry_Hunter ()
Или по хорошему надо сделать геологию и потом заказать расчет фундамента?
Лучше бы сделать все таки геологию. А там если грунты позволяют я очень внимательно посмотрел бы в сторону утепленного финского фундамента.
Ну и конечно я как обычно категорически не рекомендую ячеистые бетоны никуда, кроме заполнения монолитного каркаса.

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата RUSFRAMER ()
вы понимаете что вам нужна плотность газобетона от D 500 и выше при бетонных перекрытиях??

Ой, не рискнул бы я себе из D500 строить, только D600 в один этаж или в 1.5 с  деревянными перекрытиями и каркасной мансардой!!!,  и то поискал бы кто может бОльшую плотность предложить. А ещё межрядное армирование НАДО делать!

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
Hungry_Hunter
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата RUSFRAMER ()
Вы знакомы со всеми недостатками данного материала? Это осознанное решение? Вы точно знакомы со всеми там подводными камнями?
Недостаток у него один - нужен очень надежный фундамент.
Да, D500 выбрал для стройки.
Почему вы не рекомендуете этот материал, поделитесь пожалуйста вкратце?

Цитата RUSFRAMER ()
Не совсем, подземная часть ленты у вас тоже будет переменной. У вас везде должно быть 2,7 - где-то будет 1 м над землей и 1,7 в землей, где то 2,3 в земле и 0,4 над землей.

Точно, это и имел в виду, написал не правильно. Спасибо что поправили smile

Цитата SIDOROFF ()
Ой, не рискнул бы я себе из D500 строить, только D600 в один этаж или в 1.5 с  деревянными перекрытиями и каркасной мансардой!!!
Да ну, бросьте вы жути нагонять smile и из D400 стоят дома хорошо, был бы хороший фундамент.
Межрядное армирование - обязательно!
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата Hungry_Hunter ()
из D400 стоят дома хорошо,

Да как сказать, у меня стоит домик моей постройки из хваленого итонга, на их же фирменный клей, на монолитном цокольном этаже, весь фасад в трещинку.
Дому в этом году 10 лет будет. 
У моего свояка у отца дом из белорусского газобетона, нижний блок что на плите стоит разрушился уже на треть, но там косяк с гидроизоляцией, но что у него уже одно окно вывалилось и с каждым годом растут счета на отопление - это косяком по плите не объяснить.
Дому 16 лет, 2001 года постройки.
Уж очень капризен газоблок по поводу влажности и паропроницаемости, утеплять его нужно хорошо, а если утеплять, сразу более интересные материалы находятся для стены.

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата Hungry_Hunter ()
и из D400 стоят дома хорошо,

Царствие им небесное!!! priest

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
Hungry_Hunter
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата RUSFRAMER ()
цокольном этаже, весь фасад в трещинку.

На сколько я знаю, цокольный этаж из газобетона строить не рекомендуется.

Цитата RUSFRAMER ()
нижний блок что на плите стоит разрушился уже на треть, но там косяк с гидроизоляцией
А не было бы косяка, глядишь и все хорошо бы было smile
Про окно не могу сказать в чем дело, но подозреваю что из-за неровностей плиты и нарушения гидроизоляци пошли трещины и изменения геометрии.

Цитата RUSFRAMER ()
Уж очень капризен газоблок по поводу влажности и паропроницаемости, утеплять его нужно хорошо, а если утеплять, сразу более интересные материалы находятся для стены.
Как раз если его не утеплять, и использовать паропроницаемые материалы для отделки, то и капризность газоблока исчезает. Насчет утепления - я лично утеплять не буду, ширины 40 см вполне достаточно без утепления для зимовки в -30 -35 градусов. Но если и утеплять то ни в коем случае не пенопластом и не пенополистеролом и подобными материалами, иначе хана газоблоку smile

В целом я согласен, что материал капризный, но если подойти с умом и все сделать правильно то ничего не случится smile

Цитата SIDOROFF ()
Царствие им небесное!!!

9 лет полет нормальный smile У знакомых дом с стоит, надеюсь еще долго простоит...

Можно ли как-то уменьшить глубину фундамента за счет его утепления и заложения утепленной отмостки вокруг него? Вроде как если утеплить то и глубина промерзания станет меньше?
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата Hungry_Hunter ()
На сколько я знаю, цокольный этаж из газобетона строить не рекомендуется.

Наоборот. Цокольный вообще один из самых надежных и безпроблемных фундаментов. Минус у него один - цена.

Цитата Hungry_Hunter ()
Про окно не могу сказать в чем дело, но подозреваю что из-за неровностей плиты и нарушения гидроизоляци пошли трещины и изменения геометрии.

Там нарушения гидроизоляции, но фасада, из за этого идет разрушение блока. Ровно эта же проблема идет в 468 и лг600 сериях панельных домов с фасадными панелями из ячеистых бетонов, при замене окон если не загидроизолировать заново, идет разрушение фасадной панели. 
В том числе из за этого всю 468 серию домов в Москве уже снесли.
Цитата Hungry_Hunter ()
Как раз если его не утеплять, и использовать паропроницаемые материалы для отделки,

Вот собственно в этом и вопрос, что вы собираетесь делать по фасаду, что бы оно дало фанатичную гидроизоляцию вашему блоку, поскольку воду он сосет как сумашедший, а потом разваливается когда она в нем замерзает. И при этом что бы этот материал был паропроницаем?

Цитата Hungry_Hunter ()
В целом я согласен, что материал капризный, но если подойти с умом и все сделать правильно то ничего не случится

В этом и был вопрос, вы вполне осознанно подписывайтесь на все капризы этого материала или нет?
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html - вот почитайте еще про долговечность этого материала.

Цитата Hungry_Hunter ()
9 лет полет нормальный У знакомых дом с стоит, надеюсь еще долго простоит...

9 лет, 18, даже 36 лет, это не срок. Дом должен без капремонта стоять по 50 лет. А-к сожалению практика эксплуатации панельных домов с панелями из ячеистых бетонов не очень оптимистичная. 15-20 лет до кап.ремонта. И проблемная зона - как раз фасады.
Знаменитые московские панельные дома  "в трещинку" - это как раз они.

Добавлено (25.02.2017, 13:32)
---------------------------------------------

Цитата Hungry_Hunter ()
Можно ли как-то уменьшить глубину фундамента за счет его утепления и заложения утепленной отмостки вокруг него? Вроде как если утеплить то и глубина промерзания станет меньше?

Да, это нормальное решение. Но тут нужно считать сечение вашей ленты, сколько минимально нужно для несущих нагрузок.

Добавлено (25.02.2017, 13:33)
---------------------------------------------
Еще вот эти темы почитайте  про блоки:

http://pro100dom.org/forum/75-608-1

http://pro100dom.org/forum/124-428-1

http://pro100dom.org/forum/75-761-1


https://pro100dom.org/forum/62-776-1


Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
Bober105
Детсадовец
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата Hungry_Hunter ()
На сколько я знаю, цокольный этаж из газобетона строить не рекомендуется.

Цитата RUSFRAMER ()
Наоборот. Цокольный вообще один из самых надежных и безпроблемных фундаментов. Минус у него один - цена.


Так цокольный этаж строится не из газобетона, а для дома из газобетона.  Цокольный этаж  как раз делается в виде  ленточного заглубленного фундамента, т.е. сам цоколь из армированного бетона выходит,что видимо и хотел вам сказать RUSFRAMER
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата Bober105 ()
а, т.е. сам цоколь из армированного бетона выходит,что видимо и хотел вам сказать RUSFRAMER0


Благодарю. Да, разумеется цоколь из монолитного железобетона.

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
Hungry_Hunter
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата RUSFRAMER ()
что бы оно дало фанатичную гидроизоляцию вашему блоку, поскольку воду он сосет как сумашедший, а потом разваливается когда она в нем замерзает. И при этом что бы этот материал был паропроницаем?

Газобетон намокает только при длительном поливе водой сверху, косые же дожди ему никак не навредят и он может стоять хоть 5 лет без внешней отделки и ему ничего не будет.
Снаружи планирую просто текстурную штукатурку нанести, этого будет достаточно.

Спасибо за ссылки, почитаю smile Но пока весь негатив, который я видел по газобетону - был заказухой от производителей кирпичей, реальные же отзывы - наоборот хорошие. Вот правда отзывов от владельцев домов старше 10 лет к сожалению пока не имею sad

Вообще на сколько я вник в тему, газобетон при правильном применении расчитан минимум на 100 лет.
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата Hungry_Hunter ()
Вообще на сколько я вник в тему, газобетон при правильном применении расчитан минимум на 100 лет.
Угу, пусть покажут хоть один которому больше 70.
Их массово начали производить в 1930-е в Европе. В СССР - после 50-х на трофейном вывезенном оборудовании. 
В основном панели фасадные, но в и сельском хозяйстве активно использовались.

В Москве всю 468 серию пятиэтажек конца 50-х начала 60х - уже снесли. Аварийные именно по фасадам.
Сказки с сайтов про дома в Риге - не более чем сказки.

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата Hungry_Hunter ()
9 лет полет нормальный smile У знакомых дом с стоит, надеюсь еще долго простоит...

В строительстве и эксплуатации зданий вопреки расхожей поговорке, надежда умирает не последней, а первой.

Цитата Hungry_Hunter ()
он может стоять хоть 5 лет без внешней отделки и ему ничего не будет.

Желательно, чтобы дом мог эксплуатироваться дольше, хотя бы 30-50 лет. У ячеистых бетонов ограничен срок эксплуатации количеством выдерживаемых циклов замерзания, но при увлажнении наружной поверхности материала, этот ресурс существенно снижается.

Цитата Hungry_Hunter ()
Вот правда отзывов от владельцев домов старше 10 лет к сожалению пока не имею

Их и не может быть. Период массового строительства из газобетона малой и средней плотности не превышает 15 лет, в регионах 5-10 лет. В СССР газобетон малой плотности в строительстве частных домов не использовался, во всяком случае официально не был допущен к возведению несущих стен.

Цитата Hungry_Hunter ()
газобетон при правильном применении расчитан минимум на 100 лет

Сложно сказать на сколько лет именно, но при применении монолитного плитного фундамента, разгрузки кладки силовыми элементами, разгрузки проёмов, теплоизоляции кладки - теоретически такая конструкция может эксплуатироваться  неограниченное время. Только принципы "правильного применения" газобетона нигде официально не закреплены и могут носить исключительно рекомендательный характер.

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата SIDOROFF ()
строительстве частных домов не использовался, во всяком случае официально не был допущен к возведению несущих стен.

В сельском хозяйстве был для несущих стен, коровники строили, ангары теплые, мтп. Сам видел. При Горбачеве какое то время домики для колхозников ставили из него. Был даже типовой проект на две семьи. В среднем черноземье строили, их обкладывали силикатным кирпичом.

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата RUSFRAMER ()
В сельском хозяйстве был для несущих стен, коровники строили, ангары теплые, мтп

На счёт коровников не знаю, а для жилых домов были нормы плотности к теплоизоляционному газобетону <500 кг/м3, теплизоляционно-конструкционному 500-900, конструкционному  900-1200.

Эти требования были прописаны начиная со СНиП 1-В.3-62 и заканчивая ГОСТ 25485-89

СНиП 1-В.3-62

1.3. Бетоны по объемному весу надлежит подразделять на следующие группы:
а) особо тяжелые, объемным весом более 2500 кг/м3
б) тяжелые, объемным весом более 1800 до 2500 кг/м3 включительно;
в) легкие, объемным весом от 500 до 1800 кг/м3 включительно;
г) особо легкие, объемным весом от 500 до 1800 кг/м3

5.4. По области применения ячеистые бетоны подразделяются на следующие группы:
а) теплоизоляционные (см. главу  СНиП I-B.26-62), объемным весом в высушенном состоянии 500 кг/м3 и менее;
б) конструктивно-теплоизоляционные (для ограждающих конструкций), объемным весом от 500 до 900 кг/м3;
в) конструктивные, объемным весом от 900 до 1200 кг/м3.

А.Евстюгов
А.Машин
Р.Смоляков
"СПРАВОЧНИК СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЯ"
издательство "Московский рабочий" 1964 г.

Применение ячеистых бетонов: для внутренних и наружных стен жилых домов и промышленных зданий - в виде камней крупных блоков, однослойных и многослйных панелей (с облицовкой из тяжёлого бетона); для покрытий и перекрытий жилых и промышленных зданий; для изоляции тепловых сетей и агрегатов.
Ячеистый бетон с объёмный весом до 600 кг/м3 применяют для неармированных теплоизоляционных элементов конструкций, объёмным весом 600-1200 кг/м3 - для армированных и неармированных конструкций, выполняющих несущие и теплоизоляционные функции.

ГОСТ 25485-89

1.2.2. По назначению бетоны подразделяют на
:конструкционные;
конструкционно-теплоизоляционные;
теплоизоляционные.

Сообщение отредактировал SIDOROFF - Вторник, 28.02.2017, 11:18
Прикрепления: 3439002.jpg(127.8 Kb)

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата SIDOROFF ()
б) конструктивно-теплоизоляционные (для ограждающих конструкций), объемным весом от 500 до 900 кг/м3;

А D500 - 600 это не легкие?  wink  не малой плотности? 
Там другая печалька, все вот это строительство что-я наблюдал будучи школьником у бабушки в деревне на каникулах - уже все.
Технические уже все развалились полностью, дома та улица еще несколько стоит домов, но видно что они уже устали.. а большая часть очевидно перестроена.
И 40 лет получается не простояли..

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата RUSFRAMER ()
И 40 лет получается не простояли..

А сколько современные простоят? На сайте "Бонолит" конструкционным бетоном уже считается плотность D500, конструкционно-теплоизоляционным D400.

"Аэрок" пошёл ещё дальше.

"Стена из легкого (до 500 кг/м3) бетона толщиной 30-40 см совершенно самодостаточна.

Комфортность проживания обеспечивается стеной в полтора кирпича или 150 мм газобетона плотностью 400 кг/м3

достаточно однослойной стены из блоков AEROC толщиной 300 мм. Часто используют и более толстые блоки 375 мм. Стена из них получается почти на треть "теплее" предписываемой строительными нормами

Плотность блоков AEROC EcoTerm – меньше 400 кг/м3, EcoTerm Plus — 300 кг/м3 .


конструкционно-теплоизоляционный автоклавный газобетон AEROC плотностью 300 кг/куб.м, предназначенный для возведения несущих стен.

Из блоков AEROC EcoTerm Plus (D300 В2,0 F100) можно строить однослойные каменные стены толщиной 200–300 мм, которые удовлетворяют современным требованиям к тепловой защите."

Сообщение отредактировал SIDOROFF - Вторник, 28.02.2017, 12:25

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
RUSFRAMER
Академик
Группа: Проверенные
Сообщений: 1893
Награды: 30
Репутация: 1
 
Цитата SIDOROFF ()
конструкционно-теплоизоляционный автоклавный газобетон AEROC плотностью 300 кг/куб.м, предназначенный для возведения несущих стен.



Без комментариев.
Прикрепления: 9142526.jpg(102.5 Kb)

Профессиональное строительство каркасных домов. Эксперт по частному малоэтажному строительству.
www.rusframer.ru https://alexey-subochev.ru/ https://rus-karkas.ru/
kukochka
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1335
Награды: 22
Репутация: 1
 
Hungry_Hunter, уже выбрал "надёжный" материал. Косые дожди газобетону не по чём, тут я громко посмеялась.  biggrin 
Ну, не хочет человек слушать мудрые советы специалистов, он всё для себя решил.
Hungry_Hunter, флаг вам в руки и удачи, она вам очень пригодится. biggrin
Hungry_Hunter
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата kukochka ()
Косые дожди газобетону не по чём, тут я громко посмеялась.
 
Ну я же лично ходил проверял, после дождя стены у таких домов сухие.
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата Hungry_Hunter ()
Ну я же лично ходил проверял, после дождя стены у таких домов сухие.

Дело в том, что зимой влажность наружного воздуха 70-85 %, и газобетон может впитывать влагу из воздуха. Визуально это не определяется, только лабораторными способами измерения влажности.

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
kukochka
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1335
Награды: 22
Репутация: 1
 
Цитата Hungry_Hunter ()
Ну я же лично ходил проверял, после дождя стены у таких домов сухие
Разрушение блоков от влаги происходит не мгновенно! Это постепенный процесс и начинается он с заводов производителей, т.к. бетон в таких блоках теряет свою ЗАЯВЛЕННУЮ марку, а наполнители разного рода только этому способствуют, т.к. это не монолит, а смесь всякой ерунды. А в результате, подобные блоки, под воздействием солнечной радиации и, пролежав под разными осадками пару лет, просто начинают крошиться в руках, даже в детских. 

Цитата SIDOROFF ()
Дело в том, что зимой влажность наружного воздуха 70-85 %, и газобетон может впитывать влагу из воздуха. Визуально это не определяется, только лабораторными способами измерения влажности.
Совершенно верно! Это гигроскопические свойства газобетона и ему подобных блоков ( для Hungry_Hunter - не путайте с гидроскопичностью ). Я считаю, что стены из такого материала защищать декоративной штукатуркой с покраской не достаточно, я бы советовала тем, кто отважевается на газобетона защищать его облицовочный кирпичём, а лучше вообще не строить дома из газобетона. 
Ну что за мода пошла, газобетон и т.п.? Все друг другу советуют не понятно что, скоро все,  как в сказке про "Голого короля" - без одежды ходит начнут.
SIDOROFF
Академик
Группа: Форумчане
Сообщений: 1499
Награды: 30
Репутация: 2
 
Цитата kukochka ()
защищать его облицовочный кирпичём

Это уже другие цены, и другие люди приезжают... (с)  smile

Есть голова - спроектируй дом.
Есть руки - построй дом.
Есть много свободного времени - попробуй согласовать проектную документацию...
VadimFedorenko
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 0
 
Цитата kukochka ()
Разрушение блоков от влаги происходит не мгновенно! Это постепенный процесс и начинается он с заводов производителей, т.к. бетон в таких блоках теряет свою ЗАЯВЛЕННУЮ марку, а наполнители разного рода только этому способствуют, т.к. это не монолит, а смесь всякой ерунды. А в результате, подобные блоки, под воздействием солнечной радиации и, пролежав под разными осадками пару лет, просто начинают крошиться в руках, даже в детских.
 

Совершенно правильно, принцип разрушения проходит изнутри.
DimaMorgan
Детсадовец
Группа: Форумчане
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
 
Строили с экодомфундамент УШП. Я человек очень придирчивый к мелочам, но тут мне вообще не было
к чему придраться. Все согласовано с расчетами и выполнено было очень